返回列表 发帖

[STEP7] VB.NET、C#直接与S7-200Smart、S7-1200/1500、S7-300/400以太网、PPI、MPI通讯

1.0  通讯组件概述
    该类通讯组件适用于基于PC高级语言的工业自动化控制系统,用于PC与可编程控制器(PLC)、智能仪表等进行数据通讯。组件采用动态链接库文件(*.DLL)的形式,在PC系统的项目工程里引用该组件,调用相应的属性与方法函数,即可快速实现PC与PLC的数据高效交换。
    DLL通讯组件无须安装,直接复制到工程文件目录,方便打包安装部署;无须任何配置,直接调用函数,与应用开发无缝衔接;多年工程经验的软件团队开发测试,经过本公司及客户的海量实际应用检验,稳定可靠;采用稳定高效的内部协议,无须编写PLC内部程序配合,直接访问PLC的内存,通讯响应快速;内建动态管理的多独立线程连接,同时支持外部应用的多线程结构调用;兼容WINDOWS系统下的所有开发环境,包括各种版本的VB.NET、C#、VC++,以及DEIPHI 、VB、LabView等;支持几乎所有PLC的CPU自带通讯口、通讯扩展模块。

2.0  通讯组件名称
  2.1 以太网(S7协议)
     S7-300/S7-400 下载:      WinTcpS7.DLL
     S7-1200/S7-1500 下载:    WinTcpS7_1K.DLL

     S7-200 Smart 下载:       WinTcpS7_Smart.DLL
     S7-200 CP243 下载:       WinTcpS7_CP2.DLL
  2.2 串口(PPI、MPI协议)
     S7-300/S7-400:         WinS7_MPI.DLL
     S7-200/S7-200 Smart 下载:  WinS7_PPI.DLL      

2.3 DTU模块(网路透传PPI、MPI协议)
     S7-300/S7-400:      TransS7_MPI.DLL
     S7-200/S7-200 Smart: 下载:    TransS7_PPI.DLL

3.0  数据类型
    通讯组件能对PLC的输入、输出端口,以及内部中间继电器存储区域、内部数据存储区域,以及扩展存储区域进行读写操作,支持以下数据类型:
    INT16:    16位有符号整数;
    UINT16:   16位无符号整数;
    DINT32:   32位有符号整数;
    HEX32:    32位16进制字符;
    REAL32:  32位单精度浮点数据;
    BIN16:   16位二进制字符串;
    CHAR8:    8位单个字符(ASCII);
    BYTE8:    8位单字节数据;

4.0  函数与参数
  4.1  函数参数


    [EntLink]  设置PC、PLC的通讯参数,建立与PLC的以太网联接;
       参数:pcIP,String,PC端的IP地址
               pcPort , Uint16, PC端的网络端口,默认为0;
               plcIP , String ,PLC的IP地址
               plcPort ,Uint16,  PLC的通讯端口
               Rack ,Uint16,  PLC的机架号码(只有西门子PLC有该参数)
               Slot ,Uint16, PLC的CPU的插槽号码(只有西门子PLC有该参数)
               Handle, Integer ,DLL组件返回PLC的连接句柄,多PLC网络时通过该句柄区分不同的PLC

               SN , String,调用系列号码,与DLL成对使用,可联系本公司获取
        返回值: Int16,函数执行结果,见4.3详细说明。

     [ComLink]   设置PC、PLC的通讯参数,建立与PLC的串口联接;
        参数:CommPort,Uint16,联接PLC的PC通讯端口
                  CommRate,Int32,与PLC通讯的速率
                  DataBit, Uint16, 通讯数据位数
                  StopBit,Uint16, 数据的停止位数
                  Parity,PrtType, 数据校验方式
                  Station, Uint16, PLC的站号码
                  OverTime,Uint16, 通讯超时时间限制,毫秒单位
                  SN , String,调用系列号码,通过联系本公司获取
         返回值: Int16,函数执行结果,见4.3详细说明

       [DeLink]    断开与PLC的连接;
          参数:Handle, Integer , 通过EntLink函数获取的网络中PLC的句柄
          返回值: Int16,函数执行结果,见4.3详细说明

   
       [CmdRead]   读取多个PLC内存数据;
          参数:Handle, Integer , 通过EntLink函数获取的网络中PLC的句柄
                    Memory , PlcMemory, PLC数据区域枚举,见4.2详细说明
                    ValType, DataType, 数据类型枚举,见4.2详细说明
                    Block ,Uint16, DB块的号码,非DB数据为0
                    Address ,Uint16, 要操作的字的起始地址
                    Count ,Uint16, 要操作的字的个数
                    ReData() , Object/String,读取到的数据(传址参数)
           返回值: Int16,函数执行结果,见4.3详细说明

       [CmdWrite]    批量写入数据到PLC内存;
                     Data() , Object/String,要写入PLC的数据(传址参数)
           返回值: Int16,函数执行结果,见4.3详细说明

       [Bit_Test]   以Bit(位)的方式读取其状态;
          参数:Handle, Integer , 通过EntLink函数获取的网络中PLC的句柄

                    Memory , PlcMemory, PLC数据区域枚举,见4.2详细说明
                    Block ,Uint16, DB块的号码,非DB数据为0
                    Address ,Uint16, 要操作的位所在的字或字节地址
                    Bit,Uint16, 要操作的位号码
                    State , Boolean,读取到的位的状态(传址参数)

         返回值: Int16,函数执行结果,见4.3详细说明

      [Bit_Set]    以Bit(位)的方式设置其状态为ON;
      [Bit_Reset]   以Bit(位)的方式复位其状态为OFF;
     [DataConvert]   数据类型转换函数;
        参数:SourType,DataType, 数据类型枚举,见4.2详细说明
                  SourData , Object,需要转换的源数据
                  DestType , DataType, 数据类型枚举,见4.2详细说明
                  DestData ,Object,转换后的目标数据(传地址参数)
       返回值: Int16,函数执行结果,见5.3详细说明。

4.2  枚举结构体参数说明:
     --PlcMemory   要操作的PLC的内存区域类型:
      DI:   数字输入端口;
      DQ:   数字输出端口;
      MR:   内部中间继电器M区域;
      DR:   内部数据寄存器V区域
      DB:   DB块数据区域;

     --PrtType  串口通讯的校验方式
      None: 无校验
      Odd:奇校验
      Even:偶检验
      Mark:特殊校验

4.3  返回值说明:
     0 执行成功;
     -1  IP地址或端口参数错误;
     -2  网络连接错误;
     -3  连接参数错误导致连接失败(机架:<7 ,插槽:<15);
     -4  PLC握手连接异常;
     -5  PLC握手无响应;
     -6  PLC握手响应错误;
     -10 读数据超过最大数据量限制;
     -11 读数据时数据发送异常;
     -12 读数据时PLC响应超时;
     -13 读数据PLC返回格式错误;
     -14 读数据PLC返回数据错误;
     -15 读数据PLC返回数据校验错误;
     -18 PLC的网络句柄解析错误;
     -19 PLC的网络句柄数据错误;
     -20 写数据超过最大数据量限制;
     -21 写数据时数据发送异常;
     -22 写数据PLC响应超时;
     -23 写数据PLC返回格式错误;
    -24 写数据PLC返回数据错误;
    -25 写数据PLC返回数据校验错误;
    -28 PLC的网络句柄解析错误;
    -29 PLC的网络句柄数据错误;
    -31 数据转换时源数据处理错误;
    -32 数据转换时目标数据处理错误;
    -41 位操作函数的参数错误;
    -70 PLC内存区域的功能受限制;
    -80 PC系统中无网卡;
    -81 PC的IP地址格式错误;
    -82 PLC的IP地址格式错误;
    -83 PING命令返回错误;
    -99 连接序列号错误或测试次数超过试用限制;

5.0  技术支持
    该类DLL组件适用于具有高级语言基础的自动化软件工程师,同时本公司提供定制开发更为简便的PC与PLC通讯的解决方案,包括定制化的OPC数据服务器软件、以太网数据服务器软件等,工业数据采集项目等欢迎交流咨询。

欢迎光临:逐梦论坛

返回列表

Powered by Discuz! 7.2   论坛QQ群:逐梦论坛群

© 2001-2021 Comsenz Inc. 鲁公网安备 37120302000001号