返回列表 发帖

[工作文档] 西门子PLC CPU的冷启动、暖启动、热启动 解析

冷启动、暖启动、热启动

飞 发表于 2008-2-19 9:26:00


冷启动(cold restart):所有的数据(过程映象,位存储器、定时器和计数器)都被初始化,包括数据块均被重置为存储在装载存储器(load memory)中的初始值,与这些数据是否被组态为可保持还是不可保持无关。首先执行启动组织块ob102,并不是s7400所有cpu 都支持此功能。

暖启动(warm restart):复位过程映象(pii,piq)以及非保持性位存储器(m)、定时器(t)和计数器(c)。定义的保持性存储器(m)、定时器(t)和计数器(c)会保存其最后有效值。在有后备电池时,所有db块数据被保存。没有后备电池时,由于没有非易失性存储区, db数据和m,t,c均无法保持,这是300与s7-400 plc最大的不同。
首先执行启动组织块ob100。用户如果没有更改过启动类型,系统默认设为暖启动。
手动暖启动:stop->run (在cpu属性中选择暖启动,cpu若是有crst/wrst 选择开关, 则必须设为crst 才能执行手动暖启动)
自动暖启动:power off->power on(也就是给cpu上电时会执行自动暖启动,crst/wrst 选 择开关对其没有影响)

热启动(hot restart):只有在有后备电池时才能实现,所有的数据都会保持其最后有效值。程序从断点处执行,在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。启动时执行ob101。
只有s7-400cpu才能进行热启动。
手动热启动:stop->run+wrst(在cpu属性中选择热启动,cpu 若是有crst/wrst 选择开关,则必须设为wrst 才能执行手动热启动)
自动热启动:power off->power on(热启动也就是给cpu上电时会执行自动热启动, crst/wrst 选择开关对其没有影响)

1.冷启动是断电后重新上电的一种启动;
2.暖启动是在plc上电后cpu的拨动开关由stop位置拨到run的位置的一种启动;
3.热启动是由pg/pc强制cpu从run进入stop后再强制回到run的一种启动.
4.区别: 冷启动cpu从自检开始并调入程序数据等然后从头执行程序;暖启动cpu不再进行自检,只是从头执行程序;热启动cpu进入stop前时的程序执行状态接续执行.

看下 学习下

TOP

做成文档就好!

TOP

帮主加油 多发些相关的帖子 让我们多欣赏欣赏

TOP

解释很好啊!

TOP

好!

TOP

返回列表

Powered by Discuz! 7.2   论坛QQ群:逐梦论坛群

© 2001-2021 Comsenz Inc. 鲁公网安备 37120302000001号