Board logo

标题: [故障记录] 软冗余通信故障请教 [打印本页]

作者: runrunrunrun    时间: 2009-6-7 21:00     标题: 软冗余通信故障请教

硬件:两台315-2dp,没有cp342-5模块,组成的冗余系统。


网络组成:电脑通过profibus线连接到cpu的mpi口,从mpi上rs485-90出来连接到另外一个cpu的mpi口。两个cpu通过dp口分别链接到et200m的两个im153-2。

现象:
1.  两个cpu的sf灯亮,一直亮
2.  db5.dbx9.1均是0,db5.dbx9.0均是1
3.  两个fb101的返回值,均是8015和8018

怎么回事呢?难道不用cp模块不能进行软冗余通信么?

谢谢各位哈
作者: lyyjl    时间: 2009-6-8 22:51

西门子plc的冗余没做过,不过看你所说的内容是下位机两套plc控制器的相互冗余,我还真没看过关于下位机的冗余介绍,上位机的冗余道是有资料介绍过,我想如果是能作冗余的话,和有没有cp342没什么关系,只是如何组态而已,不同的通讯模式,有不同的通讯地址的写法,你还是再找找相关的资料,也许会发现漏洞所在!!!




欢迎光临 逐梦论坛 (http://temp2023.zhumeng.org/) Powered by Discuz! 7.2