标题:
S7-300问题
[打印本页]
作者:
waj1983
时间:
2008-7-3 20:10
标题:
S7-300问题
我用西门子 s7-300cpu 315-2dp做dp主站与其他带dp口的仪表通讯,只要仪表一断电plc就会报警并停止,
提示“ob86块未编程”,我已经放了个空的ob86块在里面了 可还是停止 ,这是 怎么回事啊
作者:
lyyjl
时间:
2008-7-4 06:53
只要在分布式i/o (profibus dp或profinet io)中检测到中央扩展机架(不带s7-300)、dp主站系统或站故障(进入事件与离开事件时),cpu的操作系统调用ob86。
如果ob86尚未编程,当检测到此种类型的错误时,cpu将转为stop模式。
可使用sfc 39至42禁用或延迟,并重新启用ob86。
作者:
lyyjl
时间:
2008-7-5 20:42
有朋友说在工程里同时加入ob82,ob86,ob121,ob122可解决些问题
欢迎光临 逐梦论坛 (http://temp2023.zhumeng.org/)
Powered by Discuz! 7.2