Board logo

标题: [技术文章] 通过KEPWARE ODBC DRIVER和ADVANCED TAG 实现数据库和PLC的双向通信 [打印本页]

作者: shillan    时间: 2017-8-29 09:06     标题: 通过KEPWARE ODBC DRIVER和ADVANCED TAG 实现数据库和PLC的双向通信

本文以实例介绍了一种方法,利用KEPWARE OPC SERVER的ODBC DRIVER驱动和ADVANCED TAGS插件中的LINK TAG模块,来实现数据库和PLC之间的双向通信,而无需借助任何的OPC CLIENT编程。


1.       MES将业务数据下发给接口表

下表DBI是MES中的业务数据表,SHOP字段表示车间,VIN表示车号,DL_FLAG是数据处理状态标记,1表示数据已下发给接口:




下表DBX是MES数据下载给PLC的接口表,DL_FLAG是MES下载控制位,UL_FLAG是PLC上传控制位:


2.       OPC将接口表数据同步给PLC交换区DB

首先建立指向MES数据库的ODBC DRIVER,如下图是DBX组映射了DBX表的数据:


我们可以通过OPC QUICK CLIENT来查看DBX这个表的实时数据:


然后我们需要从数据库向PLC同步下载控制位DL_FLAG:



当本地B_DL_FLAG=1时,从MES向PLC同步VIN号:



3.       PLC处理业务数据并更新状态

PLC读取本地的业务数据,完成之后,将本地的B_UL_FLAG设置为1:


4.       OPC将PLC控制位上传给MES接口表

OPC通过LINK TAG将B_UL_FLAG同步给MES:



MES数据库自动得到更新:


5.       复位

当DL_FLAG=1且UL_FLAG=1,表示数据下载及处理完成,MES将DL_FLAG复位:


OPC将DL_FLAG同步到PLC。

当本地B_DL_FLAG=0时,PLC将B_UL_FLAG复位:



然后OPC把本地B_UL_FLAG上传到MES数据库,双方控制位均已复位:


6.       握手时序图

下图是完整的握手时序图:


7.       应用范围

本方法可以应用于以下场合,部分代替OPC CLIENT开发使用:

1)       PLC上传数据很多,MES下发数据很少。

比如PMC设备监控模块,大部分数据是MES从设备PLC采集的位信号和模拟量数据,这些数据可以通过DATA LOGGER模块自动写入MES数据库。MES下行的数量主要是时间同步和班次等信息,数据量小,可以直接通过LINK TAG将MES数据同步到PLC。

2)       MES和PLC之间有专用接口传递数据,也就是说MES只需要读、写少数几个固定的OPC TAG,那么此方法可以快速部署,使用LINK TAG实现双向读写。


8.       相关KEPWARE插件

1)       ODBC DRIVER:




2)       ADVACED TAG插件,包含LINK TAG功能:



作者: shillan    时间: 2017-8-29 09:18     标题: kepserverex 服务器 数据访问方式

同步数据访问方式:当读写标签数据时,客户程序一直占用读写通道,读写完成后将通道释放。这种方式容易造成网络堵塞和系统的性能效率下降。
  异步数据访问方式:当读写数据标签时,客户端发出请求后,分时创建读写通道完成数据读写。异步访问方式分时占用通信通道,比同步访问方式效率更高,节约了CPU资源。
  订阅数据访问方式是一种自动发送数模式。服务器定以一定的更新周期扫描数据缓冲区,当数据发生变化时自动向客户端发送数据。如果标签数据变化微小,则不通知,从而减轻客户端和服务器的负荷,节约系统资源。
  KEPServerEX 服务器同时拥有这三种数据操作模式,可根据具体情况选择使用。相比同步访问方式,异步通信分时占用较少的通信信道和执行程序的时间,订阅式的方式只有在数据变化超过一定限度时,才自动向上发送数据,效率最高。一般读取现场数据均采用订阅方式以节约系统资源。




欢迎光临 逐梦论坛 (http://temp2023.zhumeng.org/) Powered by Discuz! 7.2