dc24v供电的plc,接了5个变送器。其中两个压力,三个温度。所有变送器和plc、模拟量模块的电源都是由外部的dc24v开关电源供电。压力变送器检测到数据,不停的波动,而且幅度挺大,温度变送器的正常。做了共地也不行。把压力变送器接到plc的直流电源输出端也不行。在线等高手答复。
作者:
lyyjl
时间:
2009-12-29 17:38
s7-200俺没用过,俺用的是300和400的,说说个人看法,第一,看看你的输入,温度输入一般有三线,四线带补偿的,信号为阴值,一般干扰不是那么明显,压力变送器输入的是4~20ma电流值,如屏蔽不好或接近强电线路,受干扰较重,,第二,看看你plc里是否也需要选择通道的信号类型,会不会是选错了,本来是ma信号,选成电阻或电压信号了,你可以把传感器,就近接一下,再试试,这样可定性是否有强电干扰!