[问题解决] 加载硬件配置失败 (0050 -133 2 2458)。请检查目标硬件设备的诊断缓冲区 的解决

现象:S7-1500下载程序时提示:
开始下载到设备。,2019/7/31,19:23:46
PLC_1,2019/7/31,19:23:46
硬件配置,2019/7/31,19:23:47
加载硬件配置失败 (0050 -133 2 2458)。请检查目标硬件设备的诊断缓冲区。,2019/7/31,19:23:54
装载中止(错误:1;警告:0)。,2019/7/31,19:24:00
后期下载已中止。,2019/7/31,19:24:00

解决方法:

检查连接并重新下载硬件配置。

检查已组态 CPU 的固件版本是否与要加载的 CPU 的固件版本相兼容。

检查存储卡:

是否插入了存储卡?对于某些 CPU,这一检查非常必要(如,S7-1500 CPU)。

存储卡是否设置为写保护?存储卡应避免设置为写保护;如果设置为写保护,请移除。

该存储卡是程序卡还是传输卡(仅限 S7-1200)?根据 CPU 的型号使用相应的存储卡。可在编程设备上的存储卡属性中,检查卡类型。

该存储卡之前是否在其它型号的 CPU 中使用?例如,以前在 CPU S7-1518 中使用而如今用于 CPU S7-1513 中?此时,可在存储卡中删除不兼容的旧数据。使用 Windows Explorer 删除存储卡中主目录“SIMATIC.S7S”内的数据。

该存储卡是否能够正常工作?在该存储卡上,只能进行文件和文件夹删除操作。如果通过 Windows 对该存储卡进行格式化(例如,通过市售读卡器),则该存储卡将无法再用作 S7 CPU 的存储介质。

如果之前执行了固件更新并从 CPU 拔出了存储卡,则需先关闭 CPU 后再立即打开。

如果继续发生错误,则重新启动该应用程序。