按以下描述步骤: | No. | 步骤 | | 1 | 创建一个新项目(不要定义其它任何设置) | | 2 | 关闭 WinCC | | 3 | 运行 WinCC (新项目) | | 4 | 启动运行系统而不打开画面 | | 5 | 停止运行系统 | | 6 | 关闭 WinCC | | 7 | 启动 WinCC | | 8 | 再次打开先前项目 | | 9 | 启动运行系统 | 如果该步骤不起作用,请按以下步骤检查注册表:
| No. | 步骤 | | 1 | 开始 > 运行... ”输入“ regedit ”。 | | 2 | 查找代码:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows NT/Current Version/Winlogon | | 3 | 检查以下条目是否已被注册:
GinaDLL = "almxgina.dll" 及
Userinit = "userinit,ALMXPMGR.EXE"
只有当这两个条目已被注册后组合键才会被锁定。 |
然后可以检查锁定是否已被输入:
| No. | 步骤 | | 1 | 开始 > 运行... ”,输入“ regedit ”。 | | 2 | 查找代码:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/SIEMENS/WinCC/WinLogon/Permissions | | 3 | 在该路径下所有键都已被输入,
例如 AllowAltTab 或 AllowCtrlAltDel ...
如果这些键被设置为“ 1 ”,则有效。如果被设置为“ 0 ”,则被锁定。 |
重要提示!
通常情况下,我们对直接修改注册表不做任何的担保,因为这完全是用户自己的责任。建议无论如何先对注册表作备份,然后再按以上所说的进行。另外,设置与具体计算机有关,也就是说,如果将项目拷贝到另一台计算机,必须重作设置。 |
|