本文以实例介绍了一种方法,利用KEPWARE OPC SERVER的ODBC DRIVER驱动和ADVANCED TAGS插件中的LINK TAG模块,来实现数据库和PLC之间的双向通信,而无需借助任何的OPC CLIENT编程。
1. MES将业务数据下发给接口表下表DBI是MES中的业务数据表,SHOP字段表示车间,VIN表示车号,DL_FLAG是数据处理状态标记,1表示数据已下发给接口:
下表DBX是MES数据下载给PLC的接口表,DL_FLAG是MES下载控制位,UL_FLAG是PLC上传控制位:
2. OPC将接口表数据同步给PLC交换区DB首先建立指向MES数据库的ODBC DRIVER,如下图是DBX组映射了DBX表的数据:
我们可以通过OPC QUICK CLIENT来查看DBX这个表的实时数据:
然后我们需要从数据库向PLC同步下载控制位DL_FLAG:
当本地B_DL_FLAG=1时,从MES向PLC同步VIN号:
3. PLC处理业务数据并更新状态PLC读取本地的业务数据,完成之后,将本地的B_UL_FLAG设置为1:
4. OPC将PLC控制位上传给MES接口表OPC通过LINK TAG将B_UL_FLAG同步给MES:
MES数据库自动得到更新:
5. 复位当DL_FLAG=1且UL_FLAG=1,表示数据下载及处理完成,MES将DL_FLAG复位:
OPC将DL_FLAG同步到PLC。 当本地B_DL_FLAG=0时,PLC将B_UL_FLAG复位:
然后OPC把本地B_UL_FLAG上传到MES数据库,双方控制位均已复位:
6. 握手时序图下图是完整的握手时序图:
7. 应用范围本方法可以应用于以下场合,部分代替OPC CLIENT开发使用: 1) PLC上传数据很多,MES下发数据很少。 比如PMC设备监控模块,大部分数据是MES从设备PLC采集的位信号和模拟量数据,这些数据可以通过DATA LOGGER模块自动写入MES数据库。MES下行的数量主要是时间同步和班次等信息,数据量小,可以直接通过LINK TAG将MES数据同步到PLC。 2) MES和PLC之间有专用接口传递数据,也就是说MES只需要读、写少数几个固定的OPC TAG,那么此方法可以快速部署,使用LINK TAG实现双向读写。
8. 相关KEPWARE插件1) ODBC DRIVER:
2) ADVACED TAG插件,包含LINK TAG功能:
|